Цитата(Ernestas @ 14.2.2011, 15:41)

Про блок мелькнула такая мысль, но я ее отбросил, подумал - но не полные же они....
А трубы на пайке вместо сварки?
Полные....
В общем, отвечаю сам тем, кто не догадался - блок стоит ВВЕРХ НОГАМИ !
Жидкостная трубка вверху (а должна быть внизу). На заводе неправильно приклеили шильдик, а монтажники так и поставили - шильдик нормально, а что выход жидкости вверху, так на это никто внимания не обратил. Так все и работало, пока лето не настало. Заказчик, кстати, до сих пор думает, что у него все хорошо. (ну просто перезаправлен был блок

)
Отсюда мораль - монтажник должен понимать, как фреон по трубкам течет.
Остальные ошибки - ресивер должен быть ниже конденсатора, и вообще его лучше ставить в помещении. Но это уже не так смертельно.
ПС. А насчет сварки не понял. Трубки медные на пайке, как и должны быть.